答:一、安裝位置 ● 臥室、地下室、客廳、樓梯、安全出口、櫥柜內不得安裝本產品。 ● 本產品安裝部位應是由不可燃材料建造,若安裝部位是可燃材料或難燃材料時,應采用防熱板隔熱,防熱板與墻的距離應大于10mm。 ● 本產品安裝時應保持垂直,不得傾斜。 ● 安裝壁掛爐的墻體必須有足夠的強度承載壁掛爐。 ● 安裝時應在壁掛爐的每側留出 300mm 的距離,以便于維護操作。 ● 壁掛爐安裝處不能存放易燃、易爆及產生腐蝕氣體的物品; ● 壁掛爐的安裝位置上方不得有明電線、電器設備、燃氣管道,下方不能設煤氣烤爐、煤氣灶等燃氣具。 警告 ● 安裝環境一定要通風良好。 ● 不得靠近電磁爐、微波爐等強電磁輻射電器安裝 二、機身安裝 選擇好安裝位置后,在墻上畫好孔位,打上膨脹螺栓,將機身掛上并固定牢固。 三、燃氣系統安裝 ● 管道系統必須保證供應的燃氣壓力滿足銘牌標示要求。 ● 壁掛爐燃氣管路的連接必須由專業人員進行。 ● 在進行室內燃氣管道連接和將燃氣管道與煤氣表和壁掛爐連接后,安裝人員必須對燃氣管道系統密封性進行檢查。 ● 在燃氣管道與壁掛爐連接時,在靠近壁掛爐的位置安裝一個燃氣閥門。 ● 燃氣表的配置,其最大流量應足夠滿足壁掛爐流量要求,且燃氣管道應保證足夠。 警告 燃氣管道與壁掛爐連接前,請檢查: - 所用燃氣的種類是否與壁掛爐標示的燃氣種類相符,禁止使用壁掛爐規定以外的燃氣。 - 燃氣壓力是否與壁掛爐標示的燃氣壓力相符。 - 燃氣管道系統是否清潔。 四、水路系統安裝 ● 按各進出水管的位置將供暖系統和熱水系統管道與壁掛爐連接。 ● 水路系統安裝注意事項 - 將安全閥泄水引入下水道,在其連接管上不得安裝閥門。 - 必須在供暖系統的回水管道安裝過濾器。 - 當地水質很硬或腐蝕性較強,須考濾在供暖系統管道中預留補軟化水的接口。 - 系統安裝完成后應注水試壓,確保無滴水、漏水、跑水現象。 五、給排氣系統 ● 排煙管必須密封,排煙管使用的材料應能抵抗一般的機械變形,而且應能耐熱、阻燃和防冷凝。在任何外部條件 下排煙管的任何部位的煙氣溫度必須比露點溫度高。 ● 排煙管的連接口必須采取必要的密封措施,任何密封接口的材料應是耐熱和防銹的。 ● 排煙管必須安裝在可見的及易于裝缷的位置,以防止排煙管熱膨脹造成的漏煙情況。 ● 排煙管在室外端的出口向下傾斜 5 度,以防雨雪及冷凝水倒灌入壁掛爐內。 ● 內角大于 90 度不要超過 3 個(包括排煙管和壁掛爐排煙口的接頭)。 ● 排煙管最大允許長度為 4 米。每增加一個 90 度的彎頭,相當于排煙管長度增加 0.8-1 米。 ● 所有安裝的煙管高度不得低于壁掛爐排煙口。 六、電器安裝 ● 壁掛爐的電氣應與 220V~50Hz 的電網聯接,并且必須有可靠的安全接地措施。 ● 不可用燃氣管或水管作為電氣設備的接地。 ● 電氣系統應滿足壁掛爐的最大輸入功率,導線部分負載功率必須與壁掛爐輸入功率相適應。 警告 ● 任何不遵守上述的正確安裝和操作使用,都會導致系統損壞或人員傷亡